由于我不能在定时中断里面启动pto。只能依赖扫描去刷新脉冲的频率和个数。当相邻的扫描周期时间相差大的话不能很好的衔接两段脉冲。这是我的疑问。
还有即使在扫描中完成刷新脉冲频率和个数,也有以下问题。
当使用man子程序控制无法控制脉冲数,所以当本次扫描周期较长的时候,下次扫描到来才发现脉冲数多发了很多。然后就要在本周期内拼命补回来,然而又不知道本次的扫描周期有多长,不知道要补到什么程度。
当使用goto子程序控制就无法控制脉冲串完成的时间,因为它带加减速。