15楼

quote:以下是引用beiye在2012-10-31 14:10:49的发言:
我的测试得出的结论:
1、中断程序内用的累加器,是同一个累加器,例如中断1用AC1,中断2用AC1 。
2、主程序、子程序用的累加器与中断程序内用的累加器,不是“同一个”累加器,虽然符号相同,他们之间没有任何关系,不会相互影响,例如,例如中断1用AC1 ,主程序用AC1。

对这个观点,我做了测试,后附程序。
结论正如beiye所说,中断使用了另一套“同名”累加器。