quote:以下是引用醉书生在2012-11-30 08:50:25的发言:quote:以下是引用飞华在2012-11-29 21:26:08的发言:
哎,最好是用中间继电器转换一下,避免出现PLC内继电器损坏现象。
我不太喜欢用中间继电器,增加施工量和多出一个故障点。以前我连220V的开关都是直接接PLC的,后来出于安全(维护时PLC上经常要用手去弄几下的)将强电用继电器转接了,其它都直接用PLC端子。其实日常大多数负载比带一个继电器要轻。
我现在的方法是使用动态端口,一般PLC上都有几个备用的端子,在触摸屏上改下端口号让它从另一个口输出,这样有怀疑时不用去现场,电话里即让客户改下就可以验证。

上图这个是将Q7.7重定向到Q0.3输出(Q7.7同时也输出),这样怀疑哪个端子时让客户改一下就可以试验
这样还有一个好处,平时将很多开关信号放到那些实际并不存在的端口上,充分利用输出映像寄存器,实际应用中需要某个信号时,可以直接将它们从实际的端口输出来。
醉侠,问一下上面那个图怎么看,复选框有什么用