就是一个使能位,节省扫描时间
动态更换端子需要额外的时间,有9路可以动态变化的位,我将它们分成2,3,4共三组,这样在2-9路间可以通过不同的组合来实现,只有勾选的组才会扫描处理。配置数据为0000的那一路,子程序会扫描到,但不会执行。