我现场遇到的干扰情况主要是:模拟量读取,受到运行变频器的干扰;
cpu226读取模拟量时,安装在同一柜体或同一电源内的变频器工作,就会导致模拟量读数剧烈变化;
后来的处理办法是给PLC和直流模块等控制线路供电电源加装了小功率隔离变压器,安装后,问题得到解决。
前期主要考虑变频器供电、输出等的电缆屏蔽、接地;变频器接地;处理后都是无果!
能做到电源的有效归类很重要。