quote:以下是引用应声虫在2012-12-03 13:56:48的发言:
quote:以下是引用shine在2012-12-02 19:23:50的发言:
怀疑你的接线有问题。
从你测量电流的方法可以看出,你电路的原理不及格。测电流怎么能把表笔直接连到端子两端进行测量呢?应该串联到回路中进行测量。
万用表电流档内阻很小,相当于短路,你并联上去,可控硅就没有电流了,电流全部从万用表流过了。

谢谢斑竹,只是电流如果全从万用表过,测电流不是正好么?

所以,当你测量的时候,可控硅输出没有了。你电流是测量准了,可是,到可控硅上的电流/电压变了。