现场MM430 30KW,电机也是30KW,负载是水泵,变频器到电机之间的距离是5米。6极电机,额定电流56A,非变频电机,非强制风冷。启动的过程中报A0501,频率上升至8HZ左右,电机不转,将P0640=130后电机可以正常运行,电机一般运行在15HZ左右,运行两分钟左右,电机很热,频率升到30HZ以上后电机不热。用户怀疑变频器选小了,恰好现场有一台45KW 的MM430,更换上去后,按照电机铭牌做快速调试,15HZ左右,甚至5HZ运行很长时间电机都不热。用钳形表卡电流,30KW变频和45KW变频在15HZ的输出电流基本相同。
实在是想不通,同一个电机,45KW的变频驱动的时候不发热,30KW的变频器驱动的时候发热很厉害。这说不过去啊!
另外,关于电机看到了两种说法,一种是电机可以不强制风冷运行在低频情况下,因为低频的时候电机电流小,发热也小。另外一种说法,电机不能不强制风冷长时间工作在低频,因为风量小,发热大。
请各位大侠帮忙释疑,感谢!