quote:以下是引用万泉河在2012-12-03 14:36:33的发言:
n次等大侠,如果对自己是动物还有异议,请先替WORD*再跟我较劲。

赶紧进入我的正题,对WORD和INT,我也有些看法的:

我们非常熟悉的库函数FC105(SCALE ),模拟量PIW的地方,到底该是个WORD还是INT呢?
FC105这个函数此管脚属性是INT。
如果你要符合严谨规则,比如用LAD编程,那么在符号表中必须定义模拟量变量类型为INT。尽管往往缺省是WORD。

可问题又来了,有的地方,同样是西门子提供的标准库函数,比如FB41(PID)的管脚PV_PER,它的属性是WORD。同一个地址,你如果定义成INT,在这里又不能插入了。

你在定义符号表的时候,对一个PIW到底应该定义为WORD呢,还是INT呢?
是不是有些抓狂了呢?

我已经抓狂很多次了!

哈哈,煽风点火一下:还有FB58的输入PV_PER的定义就是INT