quote:以下是引用菲戈在2012-12-04 09:48:10的发言:quote:以下是引用xiaofu999999在2012-12-03 15:21:20的发言:
M03对应的信号是DB21.DB194.3吧?
我在编写M03S20的时候,DB21.DBX194.3的信号不通啊
如果你使用了主轴,那么M03就不输出PLC接口信号了,不信你可以试试不设主轴M03就可以用了
你说的让我开窍了一些问题,我现在跟S指令一样,M03用的是DB21.DBD70,然后就发现问题了,MDA以后按复位复位不了,信号就一直有,S指令也是,但是S指令我要用到这个功能