回复:小功率的变频器怎么检测V相对其它两相的短路, 以及怎么检测V相对接地的短路?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-04 12:55:00

4楼

谢谢2楼和3楼的朋友回复。

S120系列的装机装柜型电机模块3相电流全检测,书本型电机模块检测2相电流,这些我知道。请问: 输出侧采用电流互感器, 还是采用霍尔电流元件呢?

如果小功率的变频器仅仅在U相与W相安装电流互感器, 那么我们非常担心V相的短路防护啊!
就如pingchang304朋友所说: 电机在运行期间,V相对地绝缘瞬间绝缘不好,V相电流瞬间很高,变频器还来不及计算及检测保护变频器,就已经将IGBT 的V相输出击穿,感觉非常危险啊。