2楼

兄弟啊兄弟,我因为这个事情都头疼一年了,我是用338和巴鲁夫的位移传感器连的。
建议:1、用6类网线做信号传输线
2、24V电源一定要干净,最好用滤波器打一下波形
3、屏蔽接地这个少不了的,但是一定要干净,接好后也可以用滤波器打一下接地效果
4、程序里面做一段滤波程序消除错误信号,同时出现错误信号的时候给出个警告提示,方便调试人员排除外部干扰处理