现场设备5台设备,使用的是cpu314(6ES7 314-1AE04-0AB0)和OP17屏(6AV3 617-1JC20-0AX1),将本来5台设备组成的MPI网,地址1-10。因停产设备停机5天,发生如下情况其中原来配置的地址4的PLC还原到默认地址2,导致PLC和屏的通讯中断无法工作。
我无法和客户解释发生的情况,他们更改方案,将本来5台设备组成的MPI网,变为单台设备添加以太网模块CP343-1 Lean(6GK7 343-1CX10-0XE0),分别控制,所有设备采用默认MPI地址。
我现在怀疑是电池没电导致(出问题后他们更换了电池),因为设备较老,我担心会其他4台设备电池也差不多了,会出现以太网地址丢失的问题,可能吗?
另外一个问题,因需要备份程序。断电后拔FEPROM卡,再重新插入FEPROM卡上电后,以太网会断开,需要重新下载一下硬件配置才能运行。 卡大小16k(6ES7 951-0KD00-0AA0),装载存储器大小16820 B,工作存储器11730 B,,系统存储器2174 B,下载时提示容量不够,没管继续下载,设备可以正常运行,只有拔卡时才出现上面情况,而且MPI设置保持,只有以太网设置丢失。我想是不是这部分设置被放在CPU的保持存储器中,不在卡里。平时没问题,但是拔卡后配置丢失,需要重新下载一下硬件配置。不知道是不是这样解释?