quote:[b]以下是引用n次看你的背影在2012-12-04 14:26:48的发言:
凌侠,你把上升沿和下降沿合在一起放在一个子程序里面处理,这个想法也可以。我一般会分开来写子程序。我觉得存储上个周期脉冲信号状态最好分别用两个位来存储,不然会发生问题。建议仔细测试一下。
测过了,没问题,那个附件还按常开点、常闭点测过了。
就Y版和芳侠提到的是上次还是上个周期问题。应该是调用沿判断子程序的状态与之前的状态的比较,实际上在一个扫描周期内也可以实现多次比较判断,只是每次都必须有一个判断子程序的调用。