回复:S7-200的定时中断0,1与定时器中断T32 T96有什么区别吗?

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-04 20:58:18

10楼

quote:以下是引用yanxiao在2012-12-04 20:17:30的发言:
我想试的是,比如T32在1秒时中断,可是T32并不想在此时重启,继续走,至2秒时,由主程序重启,再次计时至1秒时,会不会产生预期的中断。

会的!
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33298条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。