每隔半个月出现的故障。。。

已锁定

不懂来上网

  • 帖子

    113
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2009-11-01

普通 普通 如何晋级?

每隔半个月出现的故障。。。

1236

7

2012-12-05 00:50:43

前天收到单位科研部和售后服务的协助要求,说是有一现场,出现怪问题:
每隔半个月,PLC就故障了,SF\BF均报错,重启不管用,必须重新下载程序。诊断中说是从站丢失。OB82\OB86均已经下载。我要求发回诊断信息,结果发回只有10条的,还要求必须到现场解决。
无奈到达现场,分析故障诊断信息后,我百思不得其解,最后怀疑:
一种情况:电源电压不稳定,导致从站(自产器件)、PLC运行不正常。系统没有配置PLC专用电源,是与其他器件共用的电源。
二中情况:从站(自产器件)故障。

确认故障情况,有几点不明白,请教各位过路的大仙:
1.电源故障,是指电压不稳定吗(电压低于要求最低电压),还是彻底失电了;
2.无电压模式,是什么模式,有文档么?
3.OB82\B86未找到、或禁用、或无法启动???什么含义,难道是手动上电时,OB不能有效调用???

诊断中故障一次的记录如下:
事件 7 / 121: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
15:17:10.884 2012-10-31


事件 8 / 121: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
STOP 由于:电源故障
启动信息:
- 启动不使用已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
的上电时自动启动类型上次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖重启
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
15:17:10.883 2012-10-31


事件 9 / 121: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
STOP 由于:电源故障
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
15:17:10.794 2012-10-31


事件 10 / 121: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
15:17:10.769 2012-10-31


事件 11 / 121: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
15:17:10.728 2012-10-31


事件 12 / 121: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
15:17:05.779 2012-10-31


事件 13 / 121: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
15:17:05.707 2012-10-31


事件 14 / 121: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
15:17:05.671 2012-10-31


事件 15 / 121: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
15:17:05.669 2012-10-31


事件 16 / 121: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
15:17:05.668 2012-10-31


事件 17 / 121: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
15:17:05.667 2012-10-31


事件 18 / 121: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 4
进入的事件
15:17:05.667 2012-10-31


事件 19 / 121: 事件 ID 16# 4358
所有的模块都已作好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
15:17:05.472 2012-10-31


事件 20 / 121: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间开始
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
15:16:59.295 2012-10-31


事件 21 / 121: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
15:16:58.533 2012-10-31


事件 22 / 121: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:STOP (自己初始化)
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
15:12:04.859 2012-10-31


事件 23 / 121: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
15:11:45.838 2012-10-31


事件 24 / 121: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 Failure
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
15:11:44.912 2012-10-31


事件 25 / 121: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 Failure
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
15:11:44.909 2012-10-31


事件 26 / 121: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 Failure
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
15:11:44.908 2012-10-31


事件 27 / 121: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 Failure
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
15:11:44.906 2012-10-31


事件 28 / 121: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
15:02:41.994 2012-10-31


事件 29 / 121: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
15:02:41.928 2012-10-31


事件 30 / 121: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 Failure
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
15:01:17.517 2012-10-31


事件 31 / 121: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
15:01:04.477 2012-10-31


事件 32 / 121: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
15:01:04.413 2012-10-31


事件 33 / 121: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 Failure
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
15:00:52.746 2012-10-31
每隔半个月出现的故障。。。 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54709条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。