quote:以下是引用shine在2012-12-04 23:03:22的发言:
你有没有试过这个程序?
LD SM0.0
TON T37 10000
TON T37 10000
TON T38 10000
看看T37,T38的当前值?
刚刚试了这种写法,T37比T38值多一倍。
LD SM0.0
TON T37 50
TON T37 1000
TON T38 600
这段程序,T37位接通是在T37=1000时,也就是T38=500时,这说明真正起作用的是后面那个1000的预置数。
而T33、T34,同样的写法,定时器计数却不受影响。
LD SM0.0
TON T33 10000
TON T33 10000
TON T34 10000
这种情况下,给定时器不同数值,发现了起作用的依然不是最大者,而是谁在后面谁起作用:
LD SM0.0
TON T33 1000
TON T33 500
TON T34 2000
这段程序,T33会在计数到500时置位。
LD SM0.0
TON T33 500
TON T33 1000
TON T34 2000
这段程序,T33会在计数到1000时置位。