quote:以下是引用南山飞雪在2012-09-04 14:10:26的发言:quote:以下是引用千里不留名在2012-09-04 13:31:40的发言:
有一些疑惑,
1:如果是IGBT的问题,通过二极管档,是应该有所反应的
2:三相不平衡、缺相主要是是指的是电压上的,应当是通过电压的相关检测获取的
3:中小功率电流互感器的数量,应当是两个吧,对于短路、过载保护应当是足够了,对于欠电流?。。。
1、同意第一条;
2、缺相是通过电流检测的,不是通过电压的相关检测获取的,如果U相缺,按道理应该能检测,因为uw有电流互感器,估计IGBT损坏造成触发板一起损坏了,v相无电流互感器,可能是不报故障的原因吧,我遇到过缺臂(不是缺相)不报警的 。
3、中小功率电流互感器的数量是两个,但三个电流互感器的,缺一臂也不报警,但trace能发现电流曲线异常 。
第一条不一定对,用二极管档测量IGBT的好坏,只是检测IGBT的反并联二极管,二极管坏那IGBT肯定是坏的,但是二极管好,并不能判断IGBT就是好的。
另外我还见过一次6SE70输出V相对地短路,但是变频器不报故障的现象,电机还是能转,但转的不正常,而且频繁烧东西,控制板继电器什么的烧了好多,最后测量V相输出发现对地短路,拆开变频器发现在V相的输出母排上有一根螺丝搭到电容组的外壳上了。