我还见过一次6SE70输出V相对地短路,但是变频器不报故障的现象,电机还是能转,但转的不正常,而且频繁烧东西,控制板继电器什么的烧了好多,最后测量V相输出发现对地短路,拆开变频器发现在V相的输出母排上有一根螺丝搭到电容组的外壳上了。
----- 27楼的朋友, V相对地短路的时候, 导通V相时逆变桥臂上的IGBT元件有烧坏的吗? 这台有问题的变频器是小功率的吗?
小功率的变频器输出侧仅在U和W相安装了两个CT, V相没有CT检测。我估计, V相的实际电流只能依靠三相电流的矢量和为零来算出来。这样的话, 当V相输出发现对地短路, 变频器先计算出V相的电流, 然后再辨识出发生了短路, 最后IGBT脉冲封锁掉。我想, 软件上的短路保护肯定来不及保护硬件回路!