1、110KW循环泵(带载启动):可选用同功率软起动器。(我用的最多的是选用西普STR110B-3软起动器,110KW、配一个250A断路器、一个250A交流接触器、不需要热继电器。西门子的同功率软起动器,同样没问题)。循环水泵一般选用的是管道泵、立式或卧式多级泵等,此类为变转矩类负载;
2、75KW 负载为罗茨风机:也可选用同功率软起动器。此负载一般为空载起动,所以没问题。带载起动应放大选型。
罗茨风机为:近似恒转矩类负载,应按恒转矩对待。但是,变频器驱动时应选440等类型的变频器,且建议放大一档选型;
3、45KW 负载为空气泵。您说的是空压机吧?如果是请参考“上一条”。
建议选用变频器驱动。楼主提到的三个负载均可变频闭环运行控制。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才