发布于 2012-12-05 23:02:40
1楼
直流电机电枢电阻值很小,测量其值需要用到电桥(微欧计),万用表测不了。或者在现场也可以这样检查:拆除电枢电源线和碳刷、刷架,先测量一下绝缘,如果没有问题;在换向器对称的换相片表面加一个3VDC的直流电源(干电池就可以),然后用万用表的直流mv档测量相邻两个换向片之间的直流mv电压。如果相邻的两个换向片之间直流电压几乎相等,绕组、换向器没事;如果相邻的两个换向片之间直流mv电压有较大的偏差,绕组、换向器就有事了。用户解决不了,需送修了。