quote:以下是引用凌飞翼在2012-11-29 20:29:26的发言:【针对各位就背景时间是否影响扫描周期的问题回复如下】
我主要是用S7-200系列PLC。
以前按照手册提供的参考,把用于通讯的背景时间设为50%。目的是对上位机指令及时响应。自己也认为可能增加了扫描时间。
因为大家有些疑问,自己也从来没有实际比较过到底差多少。
刚才我特意找了一个扫描周期50mS左右的项目试了一下:
没有发现扫描周期有任何改变。


是的,改变%,然后你的项目的扫描时间肯定不会有变化。因为你所使用的通信的负荷没有变化,也就是说这在空跑程序!当你把通信的字节数和连接数提高到极限的时候,你就会发现扫描周期忽的一下上去了~