发布于 2012-12-06 09:59:31
14楼
经验不足而已。
一般故障报警,都要加延时。一个是为了防止干扰造成误报警,一个是开放给用户设定报警延时,不然整天误报警谁受得了?
模拟量的话,输入范围要做限制。比如6400~32000,那么如果输入超限时就必须把输入值限死在这个范围内,否则超限的结果会造成后面的运算错误导致致命BUG就不好了。