经验不足而已。
一般故障报警,都要加延时。一个是为了防止干扰造成误报警,一个是开放给用户设定报警延时,不然整天误报警谁受得了?
模拟量的话,输入范围要做限制。比如6400~32000,那么如果输入超限时就必须把输入值限死在这个范围内,否则超限的结果会造成后面的运算错误导致致命BUG就不好了。
一般而言,在能直接用整数运算的就用整数运算,不要刻意去转换为浮点数。比如设定温度是22.3摄氏度,可以用整数223来取代(取一位有效小数),设定25.0度用250来取代。这样运算周期就缩短了,避免了经常浮点数整数之间转来转去的麻烦。