回复:求问芳季老师定时精度的问题的思考

小oo鱼

  • 帖子

    70
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2009-12-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-06 11:53:12

22楼

quote:以下是引用yanxiao在2012-12-05 21:19:33的发言:
quote:以下是引用芳季在2012-12-05 12:09:00的发言:
有道理。
那真的要试过才知道了。问问Y斑看书上有没有说过?

Winter的猜想,我得拿个PLC来试一下。我的现在的看法是,定时器除了在规定的时刻更新值(定时值是肯定的,状态,现在还没试,不好说了),执行定时器指令的时刻也是立即更新的。
我试了再回贴。

我在三菱plc使用手册里面看到了这样一句话,子程序专用100ms定时器“如果达到定时器设定值,在执行线圈指令时,或是执行END指令时输出触点动作”,这句话跟各位测试的结果相符,但西门子解释的是“对于10 ms分辨率的定时器来说,定时器位和当前值在每个程序扫描周期的开始刷新”,那这句话就解释的有问题了。