回复:上料电机过载

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-06 13:44:50

3楼

关于变频器回馈能节能的说法,用来忽悠下不太了解的还行,咱们可别太当真。
如果是普通的回馈装置,例如S120的SLM,回馈到电网上的能量可以算得上谐波干扰了,根本没办法再次使用,也就谈不上节能了,只是回馈的这部分能量相对于变频器来说量很小,不足以对电网产生明显的影响。而实际使用中这样的回馈单元用的也最多。
如果是例如S120 ALM这样带回馈的单元,回馈给电网的是不会对电网产生干扰的正弦波。当然,成本也贵很多,使用的相对较少。
上善若水
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。