回复:非常吃紧啊! 6SE70变频器输出侧的U相没有输出, 竟然没有任何报警或故障!

HTRHF.ZH

  • 帖子

    349
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-06 18:27:54

30楼

如果6SE70只有两相电流检测,是不是就无法判断三相电流不平衡了,也就是说出现缺相或者单相接地故障时,可能变频器会持续输出而没有任何故障,这不是太危险了,
连440都明确写着,三相电流和大于变频器额定电流的5%时,接地故障报警F0021,OFF2
6SE70变频器会有这么大的缺陷吗?还是我理解的错误呢?