回复:在DP网络上,Simotion作为从站,用PG/PC诊断,显示Station active

lion_zheng

  • 帖子

    251
  • 精华

    5
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2005-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-06 21:18:11

1楼

今天发现, 我用来连电脑的DP线往PLC的DP网络上面插的时候(只插线不接CP5711),会导致DP网络通讯故障.
后来把我的DP线两端的DP接头都打到off,插线的时候就没问题了.

但是此时,连接上CP5711还是会导致网络故障, 随后怀疑是不是我的电脑设置有问题. 就把CP5711用TP177屏上的USB供电,果然不干扰网络. 说明CP5711也没问题.

又把CP5711接回我的电脑,把笔记本电脑电源拔掉,2个小时没有出现故障. 一看电脑接线板没有地线,让用户重新接了一个,果然就没在通讯故障了.