我做的是测试设备,对泵体的各项测试进行检测,现在观察到一下现象:
检测对象:单相,110V,60HZ,串激电机,使用单独的变频电源进行供电,变频电源功率比较大(给10台测试设备提供测试电源),说明书要求使用6平方以上导线,但是在设备调试阶段只用单独开了一台设备,测试电机的功率也就1kw左右,因此使用了4平方的进线。测试台内部的供电回路都是使用的2.5平方的导线。现在测试对象串激电机一打开,在测试台上的电能仪表上可以看到2-3V压降,变频电源端无压降。后来发现测试台内部使用4平方的导线,压降现象就消失了。
这是为什么,按理说测试电机的功率是比较小的,电机自带的插座线就很小,为什么2.5平方的导线有压降,4平方没有?还是说原因出在别的地方?