quote:以下是引用Robert 211在2012-11-09 18:11:34的发言:
三台电机模块的同时工作系数, 保守些就算0.8, 那么整流模块的功率至少为 (2x4.8Kw + 1x9.7Kw) x 0.8= 15.4 Kw。
S120做了个机械手,用了一个10kw电源模块。如果三台电机模块都重负载运行,10kw电源模块估计不够。
S120变频器柜+320W工业空调 安装地点的周围温度是多少? 看样子像直接放置在现场。
客户反应驱动器部分发热太大,工作时*驱动器上感觉烫手。
----- 驱动器拖动电机, 经常工作在何种工况呢? 是低速重载吗?
这个配置是西门子销售工程师和我们的机械工程师一起配置的,我自己没有计算过,想着人家自己公司的人配置的总该没错吧!
安装地点的周围温度夏天的话能有37度左右,直接放置在现场。
应该是低速重载,最小那个电机用来旋转负载(约350kg),其它两个一个用于提升,一个用于平移(这个应该不算重载,有轮子在横梁上滚动)。
关于是不是三个轴同时运动?一般提升和旋转可能会同时动作,提升和旋转动作完成后平移才会动作(此时提升和旋转电机要保持使能),这样算同时动作吗?