200PLC和模拟量模块输出问题

1177

4

2012-12-07 13:45:23

PLC 226CN后面扩展了2个EM223模块、一个EM231温度测量模块和一个EM232 AQ2模拟量输出模块。使用一段时间,突然EM232无信号输出,测量电压为0。监控输出两个通道都有12000和6400数值。怀疑是模块之间的通信问题,调换模块位置,输出还是为0。测试数字量模块和温度模块,和PLC的通信都正常(扩展的数字量模块输入输出正常,温度模块测量正常)。不知道是什么原因?
后更换PLC,模块输出正常。