如果6SE70只有两相电流检测,是不是就无法判断三相电流不平衡了,也就是说出现缺相或者单相接地故障时,可能变频器会持续输出而没有任何故障,这不是太危险了。
----- 小功率6SE70在U和W两相有CT电流检测, 想从两相的检测电流来判断三相电流不平衡, 我觉得是有难度!
出现缺相的时候, 6SE70不报故障, 也可以拖动电机转, 电机有些异常的响声。以前, 我们遇到的情况: 一相的CT电流互感器坏掉, 就是这个样子!
单相接地故障时,小功率6SE70在V相有Uce对地短路保护, 大功率6SE70在U,V,W三相有CT电流检测的保护, 这个不用担心啦!