在把plc中的变量上传到wincc中的时候,我们往往要一个个的在这个变量如下设置右击----special object propertity---operater control and monitoring---然后打上√,这样会出现一个绿色的小旗子,如果许多变量都要上传的话,每个变量都这样设置的话,感觉很麻烦,现在我发现如果把需要上传的变量都选中然后右击---special object propertity---operater control and monitoring这样所有的变量都插上了小旗子,方便省事很多