quote:以下是引用花开有时在2012-12-06 13:44:50的发言:
关于变频器回馈能节能的说法,用来忽悠下不太了解的还行,咱们可别太当真。
如果是普通的回馈装置,例如S120的SLM,回馈到电网上的能量可以算得上谐波干扰了,根本没办法再次使用,也就谈不上节能了,只是回馈的这部分能量相对于变频器来说量很小,不足以对电网产生明显的影响。而实际使用中这样的回馈单元用的也最多。
如果是例如S120 ALM这样带回馈的单元,回馈给电网的是不会对电网产生干扰的正弦波。当然,成本也贵很多,使用的相对较少。

我尽管不使用回馈单元(工况并不需要),但我觉得它总比直流调速对电网的干扰要小得多。另外,是否能对电网干扰,要看变压器的容量和线路的容量。
对于经常发电的设备还是应该考虑使用回馈单元。如果要想用回馈能量直接使用做电源,那是另一回事了。