回复:WinCC冗余故障,项目组成员已经因此问题耗费多日,急待解决

卡卡罗特

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    48
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2007-10-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-08 12:05:28

3楼

这次我也碰到了这种情况,也是复制结束后自动消失。我是从1#机网2#拷,2#出现这种情况。也是使用了各种方法,最后问了学计算机的同事搞好了。
1。我2#机系统为sever2003 需查看下是否开了数据执行保护功能,如开 ,请关闭。我的电脑--高级--性能--设置--选择第1个
2。共享文件夹 设置共享 添加 administrator administrators用户 并设置完全控制。
3。我自己添加了默认网关。
4。你可以看看电脑事件里的报警,错误事件看下说明。
5。复制前执行reset_wincc.vbs

我今天才复制成功。应该是上面的某个步骤起的作用,希望对你有帮助。