在fc里面使用如下语句进行读:
l p##in_data
lar1
l w[ar1,p#2.0]
t #lenth //指针长度 ,此处为1
l b[ar1,p#1.0]
l b#16#04//WORD指针类型
==I
JCN MM1//不是WORD类型则调转结束
l w[ar1,p#4.0]//读数据库
t #dbn //零时变量,此处为db100
opn db[#dbn]
l d[ar1,p#6.0]
lar1
l w[ar1,p#0.0]//这就是你要读的这个字的值
mm1:nop 0