2012-12-08 16:44:34

4个PLC做PPI通讯站号分别是2#,3#,4#,5#,其中5#站做主站,现在出现这样一个问题4#站和5#站通讯时为两个字节读两个字节写,从站写到主站的数据可以正常通讯,主站写到从站的数据的第一个字节也可以通讯,第二个字节的第0.0,0.1,0.2也可以通讯,0.3位开始后面的数据通讯不上,程序里面反复检查了没有地址重叠,当把0.3的数据放到0.2就可以写到从站,感到很奇怪,请教各位的帮助,谢谢!