回复:卷扬电机声音大

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23793
  • 精华

    919
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-12-08 19:44:43

1楼

西门子变频器在采用SLVC或VC控制状态下,初始调试后,带额定负荷或重载时,经常会遇到此类情况。
1、传动系统含有齿轮传动时,出现“巨响”噪音。
2、传动系统为带传动时。不会出现此类“巨响”噪音,但三角带会发热,甚至烧毁。
其原因是:初始调试是在空载进行的。也就是:SLVC/VC的PID调整回路设置不当。
方法很简单:减小增益,加大积分时间就可以消除了。
具体的参数要根据你使用的控制模式。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?