发布于 2012-12-08 22:37:49
1楼
为了弄清楚通用模拟量采集模块的工作原理,今天特意用一个EM235搭建了一个热电阻测量回路。分别用PT100、PT500做了测温试验。因为手头没有高精度电流源,就用了EM235的电流输出,反送给EM235的电压输入。首先利用50mV档与PT100组成测量通道。试验结果是可行的(原理可行精度就说不清了)。
手头刚好有PT500全封闭传感器,以室温16℃测量的数据下为基础推测出0~100℃量程对应数据,然后用电热水器烧开水验证一下,结果水开时几次测量显示在99.8~100.3℃。
在这个过程中,突然意识到A0136.chm曾经提示过的一种接法“将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上”一定是有问题的。
我们知道,所有测量最后总是要反应到电压信号,然后再进行模数转换。电阻值的测量就需要有一个恒流源,然后通过测量电阻两端的电压,再计算出阻值。从这点上推断,每个RTD单元必将有一个恒流源,如果两路恒流源对一个热电阻提供电源,必将产生很大误差(可能会让计算的电阻值增加一倍)。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!