回复:非常吃紧啊! 6SE70变频器输出侧的U相没有输出, 竟然没有任何报警或故障!

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-09 10:58:02

36楼

如果电网是IT接地系统,用变频器时有没有什么注意事项呢?

----- 变频装置用于IT类型电网时,一定要拆除整流侧的Y型电容短接片(变频器标配C3 标准滤波器,同时不能选C2 滤波器选件)。如果在IT电网不拆除Y短接片,或加装了C2 滤波器,当变频装置输出侧有接地故障,大电流会通过短接片流入输入侧,会损坏变频器!

----- IT电网, 建议加装绝缘检测仪, 比如Bendor绝缘检测仪。