对于TN系统,变频器输出侧单相接地故障时,接地这一相的电流会是短路电流 (很大)
还是对地的容性电流呢(比较小),这个一直都没想明白?
----- 对于TN系统,变频器输出侧单相接地故障时,接地这一相会有瞬间的短路电流。
----- 对地容性电流的理解: 使用长的电机电缆, 在电缆的不同相线之间, 以及相线与屏蔽层之间存在着寄生电容, 由于变频器输出了脉冲的矩形波电压, 这样产生了冲击的容性电流。冲击的容性电流会在电机电缆和TN系统的地之间形成电压差。如果屏蔽层是接地的, 这种电压差就产生了漏电流。