大功率的整流装置在电网电压跌落之后又恢复时, 有可能可控硅或二极管承受电流尖峰而损坏。
我们单位同事去过某钢铁厂, 厂里有2条棒材线,均采用SINAMICS SLM 整流方案,一条线上的SLM前端采用带欠压脱扣的SIEMENS 3WL断路器,另一条线上的SLM采用某电器厂带欠压脱扣的断路器。该厂发生一次电压跌落,SIEMENS 3WL断路器跳欠压脱扣,SLM报欠压故障; 然而那个电器厂的断路器没欠压跳闸,在电源恢复时炸掉SLM。
我们分析炸掉SLM的可能原因:
那个电器厂断路器的欠电压控制电源AC220V, 很可能没从断路器输入侧取电, 从其它地方取得AC220V;
或者欠压脱扣器动作的可靠性较差。