1、我一直怀疑第二种接法的可行性。虽然可以消除SF灯,但测量是否会受影响?
2、基于ADC的电压/电流测量,追到底,都是比例测量,也就是输入量与参考量的比对。
3、电阻测量,一般是让一个电流(激励)流过电阻,然后测量其两端电压。高精度的测量一般把激励电流端子单独引出,测量又是另一对端子,就象RTD模块。电阻的参考量,还是电阻,是一个精度、温度系数比被测电阻高得多的“标准”电阻,激励电阻同时流过标准电阻和被测电阻,以标准电阻上的压降为参考,测出被测电阻上的压降,就可以换算出被测电阻的大小。
4、我怀疑第二种接法的理由有二:1、如果两个激励并联,流过被测电阻的电流大小难以确定;2、如果激励不并联,只是两个通道的测量端并联,没有激励电流的那个通道,仍然能测到电压,显然等效的被测电阻为无穷大,和开路没区别。