我使用的是S7224CN DC/DC/DC,实际使用中发现一个接地的问题。
我的设备是在船舶上使用的,船舶上要求DC24V不能接地,即DC24V+和DC24V-(即M)均不能接地,但目前发现M有接地情况,不知道是什么原因。
PLC的PE是接地的,M未明显接地(即没有通过导线接地),没有通电时用摇表测量M对地绝缘有1MΩ,但只要一通电,M对地电压为0V(用数字万用表测量);而将PE与地断开,M对地电压为-12V(浮电),可以确定回路的其它地方没有接地。
用示波器观察M波形,在PE没有接地时,平均对地电压为-12V;在PE接地,或直接以PLC的PE为参考点测量M滤形,平均对地电压基本为0V。
为什么会出现这种情况呢?