发布于 2004-12-14 14:18:53
0楼
to 老兵
因为根本就不可能出现,也没必要“用0-20mA模板检测4-20mA传感器”,SM331模块四线制输入只有0-20MA和4-20MA的选项,而二线制输入只有4-20MA选项,如果你用四线制的0-20MA输入,检测二线制4-20MA的信号,电流的流向是反的,行吗?如果是集成模拟量或混合模块,那都是四线制输入的,那为什么要用0-20MA输入来测4-20MA的信号,这样做反而会损失精度,所以也就没有必要用27648/5=5529.6的坐标变换了。
“另外,看了ZANE斑竹上传的文件,您的文件中有关4-20mA对应的75%应该为16mA而不是15mA,不知对否”
你是对的,我想找个原版的,这还是我手里最新版本的手册大全上来的,结果还有错,太搞笑了。谢谢。
我可没有说你是快餐一代!以后多交流。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download