回复:变频器驱动电机发热问题

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-10 13:46:18

3楼

您那是新水泵或刚修过的泵吧?如果是:就没有什么奇怪的了。高速运行一段时间就好了。另外,应该不是柱塞泵吧?如果是:变频器选型错误。柱塞泵是近似恒转矩类负载,变频器应按恒转矩选型。应该选440的30KW变频器,不应该选430系列30KW的变频器。您调换试机45KW变频器是那个系列的?