回复:【共享讨论】RTD热电阻模块备用通道能否与在用热电阻并联?

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-10 13:47:07

4楼

测试过了,用固定的100Ω电阻接在通道3、并接到通道2,通道1上接了实际的PT100。
结果如下:
没有并联2、3通道时



并联2、3通道之后



果然没有干扰另一路的测量结果。
用万用表测端子之间的电压,发现总是在跳变。
看着235的内部电路图,忽然醒悟,这四个RTD测量回路也是共用了一套AD转换,用内部电子开关隔离的。
并且每路热电阻用了4个隔离开关同时动作,并接的结果,就是在扫描到通道2和扫描到通道3时,使用了一个传感器而已。

结论就是:A0136.chm曾经提示过的一种接法“将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上”是没有问题的
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!

精华帖版主置评:经过实际接线试验,给出正确答案。