问:S120这种情况正常吗?一个CU320-2控制多轴运行,有一个轴故障,其他也停机吗?
----- 如果是三个轴没有接完线, 那么CU320-2会检测出组态的网络拓扑与实际安装不一致。这样一来, CU320-2会停机!
建议: 把6轴全部接完线, 然后开始做"Automatic Configuration"识别; 或者接线中的三个轴不要联接Drive-CliQ网线, 三个接完线的轴调试做完, 然后再把后面三个轴联接Drive-CliQ做调试。