quote:以下是引用winter938在2012-12-10 17:10:21的发言:
200的通讯口实测2,5针和M是完全接通的,PE和通讯口外壳以及1针是完全接通的,7针和L+是完全接通的,PE和M间有一个很大的阻值.
RS485通讯除了正负数据线外,应该有根等电位连接线,以免过高的共模电压损坏通讯接口,这根等电位线未必就是接地的.200的通讯口互连时M端子是应该连在一起的,但我认为可以不接地.PB电缆屏蔽层接通讯口外壳再接地.

winter93说的是对的。另外,提醒稍微不同的地方:S7-200 DC/DC/DC和AC/DC/RLY不一样!AC的M是S7 200自己提供的,这个M是参考点。所以接法也不一样。
使用DP插头时,它的内部有上下拉电阻和终端电阻,不用你管。只是在自己做插头时要注意。
自己做插头要和DP插头做的一致。