回复:清除早一天的运行时间

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-11 10:07:05

3楼

VW4014就是当前日期是吧?只要VW4014是在下面这段程序之前获取就可以。

LDW<> 主机日:VW4014, 停机日:VW450
MOVW 0, 当天累计运行分钟:VW550

LD Always_On:SM0.0
MOVW 主机日:VW4014, 停机日:VW450
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33263条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。