发布于 2012-12-11 16:15:22
1楼
先看你的导轨上已经装了几个模块,如果已经有了8个模块,则可以考虑将CPU313C换成CPU314C-2PN/DP,如果没有8个模块,可以加6GK7343-1EX30-0XE0。
增加的CP343模块可以装在导轨的最末端,也可以紧挨CPU安装。
硬件组态可以直接在原程序中的硬件配置中修改,如果没有原程序,可以先上载,然后进行修改,待组态好后将新的配置下载进PLC就可以了。注意在修改前,先做好备份。
由于你是菜鸟,我一般不建议修改东西,最好是先弄套实验用的PLC玩玩,搞清楚一些东西后再去设备上操作,免得把进口设备弄趴了,到时就不知道怎么玩了。
数字飞舞