quote:以下是引用yanxiao在2012-12-11 14:52:37的发言:
加入权值,目的就是对付相等条件的。A、B相等时,和权值组合就不相等了。但只要A、B不相等,权值就不起作用。因为权值的位置,比整数本身要低256倍(1个字节)。序号排到未字节,对比较值更不会产生影响。
32楼的情况:
A=100=16#0064,权值=2,序号=1,合成32位=16#00640201
B=100=16#0064,权值=1,序号=2,合成32位=16#00640102
C=100=16#0064,权值=0,序号=3,合成32位=16#00640003
这样,排序下来,依然是A最大,维持权值2,点亮指示灯。
呵呵!版主:一开始对你的思路理解有失误,现在你这么具体的给我解说,我就明白了,后面的比较就好做了。谢谢版主!辛苦啦!
其实这个功能是德国的一个大型设备,其他的都是在300PLC里完成的,就那么个液压油站偏偏是用单片机来控制的,通过485与300连接,而且毛病特多,要死机(主要还是我们现场的线太乱了,强弱不分),液晶显示屏里都是英文的,操作员老是按错,所以我们打算去到这个单片机模块,都集中到200的PLC里面去。与300的通讯。。